Código abierto: sistema de suministro de agua a presión constante basado en la pantalla COF ——del foro de desarrollo DWIN

1. Principio de funcionamiento
La solución utiliza la pantalla COF DMG80480F070_01WTR, que utiliza el chip T5L como control principal para recibir y procesar los datos de suministro de agua recopilados por los sensores, controlar la pantalla LCD para la visualización de datos y controlar el inversor para ajustar la velocidad del motor de la bomba para lograr un efecto constante y estable del sistema de suministro de agua.Hay funciones de configuración de suministro de agua de tiempo compartido y advertencia anormal.
imagen1
2. Diseño del esquema
(1) Diagrama de bloques del esquema
(2) Diagrama de bloques de hardware
imagen2
(3) Diseño de interfaz GUI de DGUS
imagen3

imagen4
(4) Diseño de circuito
1.AD
Recopila principalmente sensores convencionales de 4-20MA/0-5V, convierte el tipo de corriente de voltaje a 0-3V y, después del cálculo de AD, puede obtener eldatos del sensor correspondiente.
imagen5

imagen6
imagen7

Código de referencia de AD

2.DA
El pwm se usa para controlar el voltaje analógico y emite una señal de control de 0-10 V a través del amplificador operacional.
imagen8

esquema de detección de CC

imagen9

esquema de hardware de CC

imagen7

Código de referencia de CC

3. Sección de entrada IO
Principalmente entradas de optoacoplador, T5L detecta los cambios de nivel correspondientes.
imagen11

esquema de hardware IO

imagen12

Código de referencia de entrada de E/S

4. Salida E/S
Las salidas principales de transistor Darlington de IO controlan los relés y los controles de IO controlan los niveles alto y bajo.
imagen13

Esquema del hardware del relé

imagen14

Código de referencia del relé

5.RTC
RX8130, comunicación de 2 hilos.
imagen15

Esquema de hardware RTC

imagen16

Código de referencia RTC

6.485
Utiliza principalmente hardware para controlar los pines de envío y recepción.
imagen17

Esquema de hardware 485

7.PID
El algoritmo PID posicional se usa principalmente, la salida es limitada, presta atención a la saturación del término integral y el resultado es controlar el voltaje analógico para el PWM.
imagen18
8.Otros códigos
Ajuste automático de la presión de arranque según el tiempo.
imagen19


Hora de publicación: 30-nov-2022